Bonjour,
sur les projets de bâtiments frigorifiques avec l’enceinte isolante fixée à la structure, on nous demande de prendre en compte une charge de dépression de la chambre froide. En règle générale, cette charge est de 1daN/m²/°c négatif. Une chambre froide à -20°c entraine une dépression de 20daN/m² sur les parois. Cette charge intervient principalement lors de la mise en froid et à l’ouverture de la chambre froide lors de son fonctionnement.
Comment considérer cette charge? Certainement en charge d’exploitation, mais aucune catégorie ne correspond à ce cas. Quelle valeur prendre pour psi0, psi1 et psi2? Selon moi, respectivement 0.7, 0 et 0. Cette charge est-elle à considérer en court terme, ou en instantanée?
Y’a t’il des recomandations sur ce sujet?
Merci d’avance.
Yann ROBERT