Bonjour,
Dans le cadre d’un projet de maison individuelle (cat. A), il y a une terrasse sur pilotis. Il se pose alors la question de la charge d’exploitation.
Le seul élément que l’on ait de décrit dans l’EC c’est pour les balcons : 350 kg/m2.
Or dans la P06-001, il est précisé pour des terrasses privées accessibles 150 kg/m2.
Quid d’une telle différence? Que doit-on prendre en compte parce que 200kg/m2 de différence ce n’est pas rien.
On pourrait se dire que l’EC1 1-1 remplace l’ancienne sauf qu’il est précisé le § A.P.1 que “La NF EN 1991-1-1 est également destinée à terme à remplacer en partie les normes NF P 06-001 et NF P 06-004.” :ohmy:
Est-ce que quelqu’un sait ce que “en partie” signifie dans le language normatif?
En vous remerciant d’avance pour vos retours.
Marjorie