Bonjour,
Je souhaiterais avoir un éclaircissement au niveau des charges d’exploitation indiquées dans l’Eurocode 1 (compris son AN) et dans la norme NF P 06-001
J’ai constaté que la norme NF P 06-001 de juin 1986 est toujours normative malgré l’utilisation de l’Eurocode 1 ; cette norme NF P 06-001 ayant même été modifiée par l’Eurocode 1 en mars 2003 (fiche CSTB sur CD-Réef)
En relisant cette norme, que nous utilisions couramment avant les Eurocodes, je m’aperçois que des différences existent entre ces 2 textes.
Je m’interroge donc sur la priorité de l’EC1 sur la NF P 06-001 ou vice versa
La NF P 06-001 est plus complète et détaillée au niveau du classement des charges d’exploitation en fonction les locaux
A titre d’exemple voici 2 incohérences entre les textes :
1) coefficient de majoration / réduction en fonction des surfaces en bâtiment catégorie A :
– EC1 : formule avec surface de référence de 3,5 m²
– NF P 06-001 : diagramme avec surface de référence 15 m²
Les 2 ne donnant pas bien sûr les mêmes valeurs
2) efforts sur garde-corps en bâtiment catégorie A :
– EC1 : 60 daN/ml sans distinction de locaux et de longueur
– NF P 06-001 : 40 daN/ml si l > 3,25 m et 130 daN si <= 3,25 m en locaux privés et 60 daN/ml si circulation habitations collectives
D’avance merci pour vos éclaircissements
Jérôme CARILLON