Bonjour,
Suite à la modification de l’équation (6.7) du chapitre 6.2.2.1 lors du 3° tirage d’octobre 2009 de l’EN 1995-1-2, je souhaiterais avoir un éclaircissement des coefficients “éta 0” et kmod qui sont apparus dans cette nouvelle équation.
Cette équation indique pour explication de ces 2 paramètres :
– Pour “éta 0” : degré d’utilisation à température normale : que comprendre par là ?
Faut il comprendre “taux de travail” de la combinaison étudiée au feu mais dans sa “version” à froid ?
Faut il comprendre autre chose ?
– Pour le “kmod” faut il prendre le kmod de la combinaison à chaud mais dans “version” à froid ?
Ou y a-t-il une coquille dans le texte et il faut prendre le kmod,fi ?
Cependant l’explication donnée pour le kmod renvoi au paragraphe 3.1.3 de l’EN 1195-1-1, donc bien un kmod à “froid”
Merci d’avance à qui pourra m’apporter un éclaircissement sur cette formule qui me semble être bien moins clair que celle qu’elle a remplacé
Jérôme