Bonjour,
dans l’atelier 19 “Percements _ renforcements” vous indiquez à partir de la page 67 du renforcement des sections sujettes au fendage.
La formule indiquée en page 67 n’est pas très claire :
– le coefficient alpha de la formule (alpha = heff,conn/h) et le coefficient alpha des schémas ne sont pas définis de la même manière;
– Est-ce que la valeur Ft,90,Ed est l’effort maximal que le renforcement peut reprendre pour prévenir le fendage? Indépendamment du nombre de renforts? Faut-il ensuite revérifier la formule 8.4 de l’eurocode en retranchant Ft,90,Ed?
Toutes ces formules et valeurs proviennent des documents cités en p3?
SC5.T1_FIN_BGD_EN1995-1-1 on Reinforcements: background
SC5.T1_FIN_DOC_EN1995-1-1 on Reinforcements : code
Merci d’avance!
Bien à vous,
Simon