Bonjour à tous,
Je dois vérifier le dimensionnement d’une panne en lamellé collé sous un nouveau complexe de toiture. Avec une rapide vérification de la panne sous charges existantes, je suspecte l’utilisation d’une contreflèche lors de la mise en oeuvre de ce lamellé collé. Je voudrais donc faire un relevé de cotes et mesurer précisément la flèche actuelle en milieu de portée afin de pouvoir faire le calcul inverse et retrouver cette valeur de contreflèche usine.
J’ai donc deux questions à ce propos:
1/ Comment réaliser précisément le relevé et la mesure de la flèche actuelle ? La panne fait 10m de long et est à plus de 6m de hauteur…
2/ Comment vais-je estimer la flèche liée au fluage de la poutre ? En fonction de l’âge du bâtiment ? Si je considère que la poutre n’a pas commencé à fluer je vais surestimer la contreflèche. Au contraire si je prends la totalité du fluage en compte, je sous-estime la contreflèche…
Cordialement,
Olivier