Bonjour,
Cela fait quelque temps que je cherche une manière efficace de calculer des bâtiments bois plus ou moins complexe avec la méthode nodale spectrale mais je me retrouve toujours confronté au même problème.
Tout ce que j’ai lu dans les normes et les livres me demande une mobilisation de masse de 90% avec une fréquence à 25HZ. Sur un bâtiment 100% bois il m’est impossible d’atteindre de telle fréquences, je tourne plutôt autour des 5 à 10Hz avec des mobilisations de masse entre 40 et 60%.
Par ailleurs, dans l’eurocode 8 Chap 4.3.3.3.1(5), on nous indique que si les conditions de mobilisation de masses ne peuvent pas être respectées (Chap 4.3.3.3.1(3)) il est possible de s’en affranchir en respectant deux conditions qui me semble bien trop simples :
– Nombre de mode supérieur à 3 x racine(nombre étage). Soit 3 modes pour un R+1
– Periode de vibration inférieure à 0,2s (soit 5Hz)
Du coup sur des bâtiments avec des formes irrégulières, je ne peux pas utiliser la méthode des forces latérale, ni une analyse nodale spectrale…
Je me demande du coup comment est-on censé justifier les bâtiments bois.
Merci d’avance pour vos réflexions sur le sujet.