Ouverture (trémie) dans diaphragme

Home Forums EUROCODES : Utilisation et application Eurocode 5 – Généralités Ouverture (trémie) dans diaphragme

  • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #828

      Bonjour,

      Etant actuellement en train de faire les NdC sur un projet assez complexe, j’aurais besoin de vos conseils !
      C’est une maison ossature bois R+1.
      Le plancher intermédiaire est réalisé de façon “classique” avec un solivage BM support d’une dalle OSB. Cependant, en plus de la trémie, l’architecte désire créer un important vide sur séjour. L’ensemble de ces réservations représente quasiment la moitié de la surface du plancher, ce qui me parait colossale. D’autant plus que si le rôle de diaphragme n’est plus complètement assuré, la méthode de calcul du contreventement de l’Eurocode5 n’est plus valable.

      Une recherche sur internet m’a amené vers cette étude bibliographique du FCBA http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_2015_43_plandia_laurent_le_magorou.pdf
      Cependant on constate un “vide” normatif dès qu’il s’agit d’étudier l’impact des ouvertures dans les planchers.
      Donc à part faire une étude éléments finis je ne vois pas trop comment calculer de manière fiable la stabilité globale du bâtiment.

      Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
      Existe t-il des documents normatifs récents sur lesquels s’appuyer ?

      D’avance merci pour vos réponses,

      Jean-Baptiste

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.