Poutres avec évidements en travée en partie supérieure et inférieure

Home Forums EUROCODES : Utilisation et application Eurocode 5 – Généralités Poutres avec évidements en travée en partie supérieure et inférieure

  • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #856

      Bonjour,

      Quelles sont les vérifications à effectuer sur un évidement en travée de poutre situé en partie supérieur ou inférieur ?

      Exemple 1 :
      Sur un calcul de poutre sur 2 appuis, le calcul ELU/ELS donne une section de 100×440 mm en GL24h.
      Par conception architecturale, la poutre fait 100×680 mm.
      Deux passages de réseaux sont à effectuer à 75 mm du dessous de poutre près de l’appui (réservations de 100×500 mm).
      Y a-t-il une vérification particulière à effectuer au droit des percements ou peut-on ne pas considérer les 680-440 = 240 mm dans le calcul ?
      Cas 1 : les appuis se font sous la poutre.
      Cas 2 : les appuis se font à l’axe neutre de la poutre (680/2 = 340mm)
      Cas 3 : 1 appui se fait sous la poutre de 680 mm de haut et le 2ième à l’axe neutre.
      [attachment=71]Exemple 1.pdf[/attachment]

      Exemple 2 :
      Le calcul d’une solive de plancher donne une section de 80×220 en C24 entraxe 500 mm.
      Une entaille est nécessaire en partie supérieure de poutre de section 50×100 mm.
      La flexion et le cisaillement au droit de l’affaiblissement sont vérifiés.
      Devons-nous vérifier une traction transversale ?

      Merci