Bonjour à tous,
Selon le règlement BF88, il était courant de passer des pannes en 70×220 SF1/2h, l’épaisseur résiduelle étant alors de 70-2×0.7×30= 28mm.
Selon l’EC5, l’épaisseur résiduelle passe à 70-2x(0.8×30+7)= 8mm, et là, plus rien ne passe.
-> y a-t-il eu des remontées auprès des fournisseurs/scieurs afin de proposer des sections plus adaptées (90×180 par exemple)?
-> est-il possible de considérer les fixations de la couverture (bac acier, fibro) afin de créer des points de blocage vis-à-vis du déversement et du flambement, comme cela a été suggéré (mais, je crois, pas encore validé) par le SNBL?
Merci pour vos réponses.
Benoît