Bonjour à tous
le guide d’application Eurocode 5 AFNOR Eyrolles (Benoit, Legrand, Tastet) nous dit que l’on peut utiliser des agrafes avec un chargement axial (arrachement), au même titre que les pointes.
L’Eurocode 5 ne le dément pas puisque le paragraphe concernant le dimensionnement des agrafes se reporte à celui du dimensionnement des pointes.
Le tout, sauf en cas de chargement permanent ou long terme.
Question 1:
Peut-on en déduire que l’on peut utiliser l’effet de corde à concurrence de 15% (tige ronde) ou 25% (tige carrée) de la partie de Johansen pour la fixation des panneaux de contreventement (Chargement instantané de vent ou séisme) ?
Question 2:
Une agrafe est définie par sa longueur, sa largeur et son diamètre.
Pour le calcul de Fax,rk quelle serait la valeur à retenir pour dh : diamètre de la tete de l’agrafe ?
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Cordialement.
Damien