Home › Forums › EUROCODES : Utilisation et application › Eurocode 5 – Généralités › Valeurs caractéristique de cisaillement et kcr
- This topic is empty.
-
AuthorPosts
-
-
March 11, 2014 at 4:48 pm #722
Bonjour,
La norme NF EN 14081 d’aout 2013 porte la valeur fv,k du BLC à 3.5 MPa, un peu comme la EN 338 avait auparavant évolué en doublant cette même valeur pour le bois massif. On peut alors se dire que le BLC remonte logiquement au niveau du BM pour les performances. Cela en prenant en considération la manière d’estimer “contextuellement” le kcr donnée dans l’annexe nationale.
La manière dont l’EN 338 avait évolué en réaction au kcr était déjà choquante : Le règlement prend des précautions ? Tant pis, modifions les données d’entrée… du bois massif.
La formule données pour le kcr peut rester pénalisante… faisons pareil pour le BLC.
Questions :
– Quelle est la base de détermination des valeurs caractéristiques, pour que l’on puisse se permettre d’une version à l’autre de passer du simple au double ?
– Quel est le fondement scientifique de la formule de choix du kcr pour le BLC, la fissuration étant à mon avis plus liée à des variations d’ambiance dans le temps qu’à des proportions de chargement. (ça c’est personnel). On devrait de fait avoir un kcr à appliquer même en classe de service 1, suivant les variations d’hygrométries possibles pour le bois…
– L’annexe nationale autrichienne prend sur elle de limiter les valeurs fv,k et de prendre kcr=1 (est-ce la une sage précaution pour se prémunir des extravagants changement dans les normes produits ?), ce qui revient à peu près à prendre les valeurs des normes produits x 0.67 dans tous les cas de figure, et on trouvait une précaution identique, me semble-t-il, dans la DIN 1052 (à confirmer).
CITATION AN AUTRICHIENNE (pour les non germanophones, cela dit qu’on prend kcr = 1 mais qu’on limite
les fv,k à 2.3 pour le BM et 2.5 pour le BLC):6.1.7 Schub
Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1995-1-1:2009, Abschnitt 6.1.7 (2)
(NA.1) Die Werte für kcr sind für Nadelholz wie folgt festgelegt:
– kcr = 1,0 für Vollholz,
– kcr = 1,0 für Brettschichtholz,
– kcr = 1,0 für andere holzbasierte Produkte gemäß ÖNORM EN 13986, ÖNORM EN 14374 und
ÖNORM EN 16351.
Der angegebene Wert kcr für Vollholz aus Nadelholz gilt unter der Voraussetzung eines charakteristischen
Wertes der Schubfestigkeit fv,k = 2,3 N/mm2 für alle Festigkeitsklassen.
Der angegebene Wert kcr für Brettschichtholz gilt unter der Voraussetzung eines charakteristischen Wertes
der Schubfestigkeit fv,k = 2,5 N/mm2 für alle Festigkeitsklassen.
ANMERKUNG Die charakteristischen Werte der Schubfestigkeit für Nadelholz wurden abweichend zu ÖNORM EN 338
bzw. ÖNORM EN 14080 festgelegt.Dans la mesure où le cisaillement est un point sensible et une cause de rupture fragile, comment doit-on se positionner. La tentation est grande de se jeter sur les nouvelles valeurs pour regagner quelques lamelles et de la marge de manœuvre, mais est-ce raisonnable. Ne va-t-on pas simplement semer quelques bon grosses graines de sinistre en attendant des mesures de rattrapage dans l’AN française, ou un retour à la raison dans les normes produits ?
Désolé pour la longueur du post, mais ce sujet me fait des nœuds au cerveau, et j’ai du mal à supporter qu’un taux de travail puisse varier du simple au double du jour au lendemain.
Cordialement.
-
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.